Power*Tools : Arc Flash Arc Flash 위험 분석 - 유틸리티 데이터 이해 및 사용
세계 최초, 글로벌 NO.1 전력계통 해석 시스템
- 전기 엔지니어링의 Golden Standard, 성능/유연성/품질이 입증된 Power*Tools - - 미) SKM사 Power*Tools 국내 공식 대리점 (주)블루헷 - ▶Arc Flash 위험 분석 : 유틸리티 데이터 이해 및 사용 일반적으로 유틸리티에서 사용 가능한 단락 전류 (three phase and single line to ground)와 해당 X / R 비율은 유틸리티에서 제공하는 정보입니다. 그러나 Arc Flash 위험 분석을 수행할 때는 서비스 변압기와 도체 데이터를 보호 장치에서 서비스 변압기로 보호하는 1차 과전류 보호 장치 정보를 얻는 것이 중요합니다.
이 추가 유틸리티 정보를 얻는 이유는 서비스 장비에서 계산된 Arc Flash incident energy에 대한 1차 서비스 변압기 보호의 영향을 분석하기 위한 것입니다.
저전압에서 이 incident energy는 일반적으로 40 cal / cm2를 초과하므로 통전 중에는 이 패널을 유지할 수 없습니다. 그러나 1차 보호(primary protection)의 영향을 포함할 때 이 사고 에너지를 관리 가능한 수준으로 줄일 수 있습니다.
다음은 이 추가 유틸리티 정보가 Arc Flash incident energy 결과에 어떻게 영향을 미치는지를 보여주는 몇 가지 예입니다. ▶No Primary Protection 
▶Primary Protection
처음 두 회로에는 4.16kV (MV) 이차 전압이 있고 마지막 두 회로에는 480V (LV) 이차 전압이 있습니다. 다음은 1차 보호(primary protection)가 없는 경우 SE-1에서 SE-4까지의 입사 에너지를 보여줍니다. 
Medium-Voltage(MV) 서비스 패널의 경우 입사 에너지는 카테고리 3 level에 해당합니다. Low-Voltage(LV) 서비스 패널에는 위험 범주가 있습니다. 다음은 현재 사고 에너지 계산에서 1차적 보호(primary protection)의 효과가 고려되고 있음을 보여줍니다.
1차적 보호(primary protection)기능이 없는 경우와 비교하여 결과가 상당히 다릅니다. 결과를 이해하기 위해 각 사례를 자세히 분석합니다. ▶First Case (With Protection) Primary Protection: Fuse. - Secondary Side Voltage: 4.16 kV
- The calculated incident energy is reduced by FU-UTIL-1 at SE-1 from 16
- cal/cm2 to 1.9 cal/cm2.

▶Second Case (With Protection) Primary Protection: Relay Secondary Side Voltage: 4.16 kV The calculated incident energy is not reduced by REL-UTIL-2 at SE-2. It remained at 21 cal/cm2. Lowering the time delay settings (but sacrificing downstream coordination) could achieve more mitigation.
▶Third Case (With Protection) Primary Protection: Fuse Secondary Side Voltage: 480 V The calculated incident energy is not reduced by FU-UTIL-3 at SE-3. The clearing time of the fuse is above the maximum arcing time of 2 seconds.
▶Fourth Case (With Protection) Primary Protection: Relay Secondary Side Voltage: 480 V The calculated incident energy is reduced by REL-UTIL-4 at SE-4 from 154 cal/cm2 to 24 cal/cm2. 
▶Summary Case 1과 Case 4에서 1차 보호(primary protection)는 사고 에너지 완화에 큰 영향을 미쳤습니다. Case 2와 Case 3에서 incident energy는 동일하게 유지되었습니다. 1차 보호(primary protection)가 실질적인 사고 에너지 완화 효과를 갖는지 알 수 없다고 결론을 내릴 수 있습니다. 알 수 있는 유일한 방법은 보호 기능을 포함시키고 계산을 수행하는 것입니다. 따라서 특히 서비스 패널에 포함되지 않은 위험한 사고 에너지가 있는 경우 1차 보호(primary protection)을 포함하는 것이 좋습니다. New SKM Power*Tools for Windows V9.0.0.7 Software Update! Power*Tools 버전 9.0.0.7이 출시되었음을 알려드립니다. PTW 버전 9.0의 최초 릴리스 이후 소프트웨어가 많이 변경되고 향상되었습니다.
▶WHAT'S NEW IN VERSION 9.0.0.7: 1. QR 코드 이미지 경로 위치를 Arc Flash Label 인쇄 창에 추가하였습니다.
2. Arc Flash 사용자 노트를 3열로 줄였습니다.
3. Component Editor에 DC Cable Ampacity 필드를 추가했습니다.
4. 모든 시나리오에서 버스, 라인 및 로드 사이드 간의 최악의 결과에 대한 개선된 Arc Flash 보고.
5. 차단기 지연 대역 및 컷오프의 향상된 TCC 플로팅.
6. 일반적인 버그 수정 및 개선.
7. 보호 장치 라이브러리를 업데이트했습니다.
Power*Tools *streaming 부분을 클릭하시면 영상으로 이동합니다. Power*Tools for Windows Arc Flash Video: Streaming Power*Tools for Windows Arc Flash Educational Video: Streaming Power*Tools For Window Overview Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows Dapper Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows Captor Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows Equipment Evaluation Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows TMS Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows HI_WAVE Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows I*SIM Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows DC Systems Tutorial Video: Streaming Power*Tools For Windows Distribution Reliablity Tutorial Video: Streaming |